地线接到吊顶龙骨哪里可以吗
[打印本页]
作者:
sky94132003
时间:
17 小时前
标题:
地线接到吊顶龙骨哪里可以吗
二手房不知道线咋弄的,卫生间洗衣机插座是用照明线取的电,开灯才能用洗衣机。前几天发现洗衣机外壳带电,工作时40/50伏,不工作100伏左右,刚才扒开吊顶地线没接,就挂到吊顶那个螺杆上了,再测只有十几伏,这样可以吧
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
作者:
海底捞
时间:
17 小时前
卫生间肯定有等电位的
作者:
爱你的人是我
时间:
17 小时前
这样接下次就没人能打开吊顶
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
作者:
爱你的人是我
时间:
17 小时前
winwayz 发表于 2025-10-24 11:19
这样接下次就没人能打开吊顶
不会吧,前期地线没接摸洗衣机也不麻啊
作者:
basd
时间:
17 小时前
什么水电工装修的啊,吊杆里面膨胀的是塑料,而且容易生锈,接地线太TM不安全,你卫生间有等电位盒子么?可以接。如果没有,花点钱找电工拉一路线进来,一劳永逸,电灯开关薄铁皮,很容易挂的。
作者:
爱你的人是我
时间:
17 小时前
洗澡时候会有水蒸气导电,小心水和墙带点
作者:
海底捞
时间:
17 小时前
可以,但是其实你增加一个步骤可以百分百有效降低漏电,方法就是把插座内的零火线调换一下
作者:
海底捞
时间:
17 小时前
现在大量电器用开关电源地线都电压 叠加到一起电压可不小 这吊顶的就不怕电解断了吗
作者:
basd
时间:
17 小时前
这边不洗澡的
作者:
爱你的人是我
时间:
17 小时前
对哦,有塑料膨胀螺钉。。。没想到。。。算啦,还是从门口插座引明线到吊顶里再接过来吧,老老实实的